imisssiyoule
級別: 探索解密
|
圖片:
請哪位熟悉三菱的大俠分享一下經驗,問一下三菱FX3UPLC最多支持幾路脈沖(高數計數)輸入呢?就計數,沒有高數比較其它的,手冊上寫的是6路X0---X5 100KHZ,X6、X7 10KHZ,這是說的是不另加模塊就可以支持8路?有朋友說就三路,X0--X2。我看了說明書,也搞不太清楚。請指教,謝謝。 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
回樓上的! 3U是替換2N的! 3G是替換1N的! 回樓主! 3U本體單相單計數最多是8路! 單相雙計數是2路! 雙相雙計數也是2路 樓主留言:熱心助人 謝謝您的回答,我問過了三菱的技術支持,是這樣的。但是我感覺3G是替換3U的吧? |
---|---|
|